Bonjour,
Je viens vers vous car j’ai une interrogations sur l’habilitation HF-BF.
Est-ce que l’AIPR opérateur, encadrant ou concepteur donne droit à pouvoir exécuter les travaux suivant dans une tranchée sur une canalisation isolée enterrée :
- nettoyer une canalisation souterraine ou ses accessoires ;
- effectuer un ripage (opération qui vise à changer de position de manière provisoire de moins de 10 cm une canalisation électrique enterrée rendue visible) ;
- effectuer un soutènement ;
- ouvrir un fourreau ;
- mettre en œuvre des moyens de protection de câbles et d’accessoires.
1 Réponses
Bonjour,
L’habilitation BF-HF est définie dans l’amendement A1 de la norme NF C 18-510 de février 2020. Elle est destinée aux professionnels amenés à travailler dans des fouilles, aux abords de câbles souterrains visibles et qui effectuent des opérations d’ordre non électrique sur des canalisations électriques telles que :
- nettoyage et dégagement (pour reconnaissance uniquement),
- ripage (déplacement ponctuel de canalisation),
- soutènement (support de canalisation),
- ouverture de fourreaux (opération spécifique),
- mise en oeuvre tous les moyens de protection.
Elle vient en complément de la Réglementation Anti-Endommagement (RAE).
Selon l’article 15.1 p70 du fascicule 1, une habilitation électrique délivrée conformément à l’article R 4544-10 du code du travail permet la délivrance par l’employeur de l’AIPR. Cependant, elle est conditionnée par l’article 15.3-1 p72 (AIPR et habilitation électrique) du fascicule 1. Dans ce cas précis, l’AIPR n’est valable que pour les ouvrages électriques aériens. En effet, l’opérateur n’est pas autorisé à effectuer des travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou subaquatiques.
Concernant les travaux d’ordre non électrique dans l’environnement des canalisations électriques enterrées, les notions d’AIPR et l’habilitation HF-BF ont été combinées. De fait, les dispositions du chapitre 6.2.1 p97-98/234 du fascicule 2 décrivant les opérations concernées s’appliquent.
L’amendement prévoit un cadre précis au sujet des opérations effectuées aux abords de canalisations électriques isolées souterraines visibles. Si le déplacement d’une canalisation électrique isolée non consignée est nécessaire, les règles suivantes doivent être respectées :
- avoir une autorisation de travail,
- ne pas opérer de traction mécanique sur les extrémités et les connexions d’accessoires,
- respecter les contraintes d’effort fixées par le fabricant,
- ne pas endommager l’enveloppe de la canalisation,
- suivre les instructions de sécurité.
D’autres opérations peuvent être réalisées après dégagement de la canalisation électrique isolée non consignée, sans risque pour celle-ci, mais nécessitant d’entrer en contact avec elle sans la déplacer :
- nettoyer une canalisation souterraine ou ses accessoires,
- effectuer un ripage (opération qui vise à changer de position de manière provisoire de moins de 10 cm une canalisation électrique enterrée rendue visible),
- effectuer un soutènement,
- ouvrir un fourreau,
- mettre en œuvre des moyens de protection de câbles et d’accessoires.
Bien cordialement,