Bonjour M. FERRON,
L’opérateur (=le suiveur) travaillant à proximité de réseaux électriques enterrés lors d’une opération de terrassement doit t’il disposer d’une habilitation électrique type BF-HF ?
Vous remerciant par avance,
1 Réponses
Bonjour Caroline,
Sur mon site internet, une question-réponse évoque le lien entre l’AIPR Opérateur et l’habilitation électrique pour les travaux exclusivement aérien.
Dans le Compte Rendu du 17/02/2021 de l’observatoire régional DT-DICT Bretagne (paragraphe 1 page 2), il est précisé :
“L’habilitation BF-HF est définie dans l’amendement A1 de la norme NF C 18-510 de février 2020. Elle concerne les personnes amenées à travailler dans des “fouilles”, aux abords de câbles souterrains visibles, pour des opérations spécifiques limitées, dites élémentaires.”
Sur le site de l’OPPBTP – https://www.preventionbtp.fr/ – vous trouverez 2 articles intéressants : cliquez ICI et ICI.
Ainsi, l’habilitation BF-HF s’adresse aux personnes qui interviennent dans une fouille en présence de canalisations électriques souterraines isolées restées sous tension, et qui réalisent des travaux nécessitant d’entrer en contact avec celles-ci. Elle doit permettre une meilleure connaissance des risques exposant les opérateurs pour les identifier et mettre en œuvre les mesures de prévention adaptées lors des situations de travail.
Le fascicule 2 du guide d’application de la réglementation précise cette obligation : notamment au paragraphe 3.1.6 p 27 et au paragraphe 6.2.1 p 97 et 98
Bien cordialement,