Bonjour,
Nous devons refaire le soubassement béton sur les 60 derniers mètres de l’atelier 8 Voies (Hangar de maintenance TGV). Les travaux sont en interface avec un feeder 68 (Câble électrique enterré) sur 23m environ.
Ce câble est un câble HT 1 500 volts continus. Jusqu’à quelle distance peut-on creuser à son voisinage et les mesures de prévention associées ?
Cordialement
1 Réponses
Bonjour Jean Luc,
Je vous propose l’analyse suivante :
1. Contexte réglementaire et champ d’application
Les travaux à proximité d’un réseau électrique sont encadrés par la « réforme anti-endommagement » détaillée dans le Guide d’Application de la Réglementation fascicule 2 (pages 1 à 10). Ce guide concerne tout ouvrage électrique dont la tension excède 50 V en courant alternatif ou 120 V en courant continu (page 6, §1.1).
Le câble HT 1500 V continu (Feeder 68) relève donc de la catégorie basse tension (BT), à la limite haute pour le courant continu, comme le précise le tableau définissant les domaines de tension (pages 12-13, §3.1).
2. Distance d’excavation et zones d’incertitude
Zone d’incertitude (page 9, Prescriptions générales)
- Avant toute intervention, il est impératif de confirmer précisément la position du câble par des sondages manuels ou des méthodes de détection adaptées. Tant que la position exacte n’est pas validée, une zone d’incertitude doit être respectée de part et d’autre du tracé théorique du câble (chap. 1.2, pages 8-9, et tableau A-B-C, page 9).
Interdiction des travaux mécanisés en zone d’incertitude (chap. 5.3.1, page 87 ; chap. 6.2, page 97)
- Le guide technique fascicule 1 indique clairement que les méthodes de creusement agressives (telles que marteaux-piqueurs lourds ou godets mécaniques sans précautions spécifiques) sont interdites à proximité immédiate du câble.
- Seules les techniques de creusement dites « douces » (pelle manuel, aspiratrice-excavatrice, pioche à air) sont autorisées pour approcher le câble sans risque (page 97, §6.2.1).
Coordination avec l’exploitant (chap. 6.1-6.2, pages 96-98)
- Il est essentiel de consulter l’exploitant du câble (SNCF ou entité habilitée) afin d’envisager une éventuelle consignation électrique ou une coupure temporaire, notamment lorsqu’on travaille à moins d’un mètre de sa position exacte (page 28, §3.1.6 ; page 98, §6.2.2).
3. Mesures de prévention et prescriptions spécifiques
Identification précise du câble (chap. 4, pages 60-76)
- Un marquage-piquetage préalable est obligatoire avant toute excavation (chap. 4.2, pages 60-68).
- Compléter, au besoin, par des sondages manuels ou des méthodes de détection pour déterminer précisément l’emplacement et la profondeur du câble électrique.
Techniques de creusement adaptées (chap. 5.3, pages 87-93)
- Dès l’entrée dans la zone d’incertitude, les travaux devront exclusivement être réalisés par des moyens manuels ou des aspiratrices-excavatrices afin d’éviter tout endommagement du câble (page 97, §6.2.1).
- En cas de dégagement partiel du câble, veiller scrupuleusement à maintenir son assise et à éviter tout effort mécanique excessif (traction ou flexion) (page 90, §5.3.2).
Surveillance renforcée (chap. 5.2.3, page 79 ; chap. 5.3.1, page 87)
- Désigner un référent prévention chargé de superviser l’avancement des fouilles dans la zone sensible (tableau récapitulatif, pages 80-81).
Protection contre le risque électrique (chap. 6.2.1, page 97)
- Avant tout contact proche avec le câble, s’assurer qu’il ne présente aucun courant résiduel ou effet d’induction.
- Si nécessaire, installer temporairement des dispositifs de mise à la terre ou toute autre mesure préconisée par l’exploitant (pages 97-98).
Maintien des organes de sécurité (page 78, §5.2.2 ; page 98, §6.2.2)
- Identifier et maintenir accessibles les organes de coupure ou de consignation associés au câble si ceux-ci existent (page 98, §6.2.2).
4. Consignes en cas d’endommagement accidentel
Le chapitre 8 (pages 102-109) précise les mesures à prendre en cas de détérioration accidentelle du câble :
- Arrêter immédiatement tous travaux, sécuriser les équipes présentes sur site et alerter immédiatement l’exploitant afin qu’il procède à la consignation ou à la mise hors tension du câble (page 105, §8.1.3).
- Mettre en place un balisage pour éviter toute approche non autorisée (page 102, §8.1.1).
- Ne jamais tenter de réparer soi-même le câble ni intervenir directement sur un arc électrique.
Bien cordialement,